I.S.I.L - Institut Supérieur des Ingénieurs Liégeois

Nous vous souhaitons la bienvenue et une bonne visite sur le forum de
I.S.I.L - Institut Supérieur des Ingénieurs Liégeois

Merci de vous connecter ou vous inscrire.
I.S.I.L - Institut Supérieur des Ingénieurs Liégeois

Forum d'entraide


    Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Partagez

    Invité
    Invité

    Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par Invité le Mar 29 Déc - 12:20

    Salut ! Donc c'est fort pareil que le Septembre 2006 Q1 à part qu'ici nous faisons un refroidissement suivi d'une déshumidication (conditionnement d'air en été par exemple), voilà la résolution:

    Page 1:

    Page 2:

    Page 3:

    Merci de me signaler si une erreur apparait, bien à vous et bonne étude !

    PierreC
    Ingénieur
    Ingénieur

    Messages : 366
    Date d'inscription : 04/02/2009

    Re: Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par PierreC le Mer 6 Jan - 15:26

    Question : pourquoi fais tu le bilan globale d'énergie? était-ce demandé? ou est-ce quasi obligatoire?






    Invité
    Invité

    Re: Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par Invité le Mer 6 Jan - 15:56

    car c'est pour avoir une vue d'ensemble sur le problème et pour confirmer mon dur labeur effectué pour chaque étape !
    C'est parfois demandé par le professeur donc ici oui ça l'était pour le refroidissement. Et non ce n'est pas obligatoire sauf si c'est dicté sur ta feuille d'examen!

    Il me semblait logique de faire une synthèse... (même si ici je le rappelle, le prof l'avait demandé).

    Ayons à l'esprit que tout conditionnement est un travail à fournir d'une manière ou d'une autre. Chauffage ou refroidissement.

    une autre question?

    jerem
    Apprenti
    Apprenti

    Messages : 7
    Date d'inscription : 30/09/2009

    Re: Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par jerem le Jeu 7 Jan - 14:24

    Bonjour,

    Je pense, modo002, que tu as fait une petite erreur à l'état 2 pour trouver la pression de saturation.

    je crois que p'v = (x . Patm) / (0.622 + x)

    OU je me trompes...

    Sinon ça n'a pas beaucoup de "conséquences" on interpole juste entre 20 et 15 sur la table A4 (et plus entre 20 et 25) pour trouver T2.


    J'avais cependant une question : pour calculer l'enthalpie (h), on utilise h = Cp air . T + x . hg (@T) avec hg trouver par interpolation dans la table A4 ou A5 ?

    mais n'est il pas possible d'utiliser aussi h = Cp air . T + x . (q r0 + Cp vapeur . T) avec q r0 = 2504,1 et Cp vapeur = 1,857 KJ/kgK

    Laquelle est la plus fiable?

    Merci

    Bonne boure

    Invité
    Invité

    Re: Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par Invité le Jeu 7 Jan - 18:22

    le truc rouge oui y manque un plus mais le p'v est juste !

    et pour ton h les deux se valent !

    Nec
    Ingénieur
    Ingénieur

    Messages : 368
    Date d'inscription : 24/09/2009
    Age : 25
    Localisation : Huy

    Re: Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par Nec le Lun 13 Juin - 13:18

    Moi je comprends déjà plus à partir de la 1ère ligne ! LOL

    c'est quoi la formule de ton p'v ? D'où sortent toutes ces valeurs qu'on voie pour la 1ère fois dans l'exercice ?

    Arnaud E
    Sage
    Sage

    Messages : 156
    Date d'inscription : 06/02/2009
    Age : 26
    Localisation : Warsage (près de Visé)

    Re: Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par Arnaud E le Lun 13 Juin - 13:56

    C'est une interpolation sur la table A-4. Tu as 28°C (donné) et tu cherches la pression de saturation P'v à cette température.

    Donc tu fais une interpolation entre 25 et 30°C. Wink

    Nec
    Ingénieur
    Ingénieur

    Messages : 368
    Date d'inscription : 24/09/2009
    Age : 25
    Localisation : Huy

    Re: Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par Nec le Lun 13 Juin - 14:33

    compris ! merci

    Nec
    Ingénieur
    Ingénieur

    Messages : 368
    Date d'inscription : 24/09/2009
    Age : 25
    Localisation : Huy

    Re: Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par Nec le Mer 17 Aoû - 10:35

    Pour moi au point 2, le P'v est faux car déjà la formule est fausse et je vois pas pourquoi utiliser une formule tordue ainsi alors qu'il y en a une facile..

    Perso je fais x=0.622*(P'v/(100-P'v)) puisque l'humidité relative vaut 1 .. En remplaçant et en sortant le P'v ça me donne un P'v = 2,2888 kPa .

    Puis en interpolant la température vaut 19,6 °C .

    Qu'en dites vous ?

    Nec
    Ingénieur
    Ingénieur

    Messages : 368
    Date d'inscription : 24/09/2009
    Age : 25
    Localisation : Huy

    Re: Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par Nec le Mer 17 Aoû - 11:59

    Et pourquoi ne peut-on pas faire une droite directe du point 2 au point 3 dans le diagramme psychométrique ?

    Contenu sponsorisé

    Re: Solution: Septembre 2009: Exercice 1

    Message par Contenu sponsorisé Aujourd'hui à 18:17


      La date/heure actuelle est Dim 4 Déc - 18:17